Step 7 Pointer von AWL in SCL KOP

ymani

Level-2
Beiträge
102
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Erfahrner ;),

bin nur neugiering und wollte wissen ob es eine Möglochkeit diesen Code in KOP oder so zu schreiben gibt ?

LAR1 P##Pionter_Timer // bilde Pionter
L B#16#10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#4
T LB [AR1,P#1.0]
L W#16#10
T LW [AR1,P#2.0]
L #INDB_Timer //DB-Variable
T LW [AR1,P#4.0]
L P#DBX 160.0
T LD [AR1,P#6.0]



CALL SFC 20
SRCBLK :=#Pionter_Timer
RET_VAL:=#dummy
DSTBLK :=P#L 0.0 WORD 10


Danke
 
In KOP nicht meines Wissens - In SCL könntest du dein symbolisches Daten-Element direkt einem ANY-Pointer zuweisen ...
 
gibt es iwie beispiel ?
Nein, besser nicht. Sonst baut das womöglich noch jemand in ein richtiges Programm ein. :p
Also wenn man schon keine MOVE-Boxen beschalten kann, um 5 Werte hintereinander in den Speicher zu schreiben, dann besser Finger weg von SPS.

Harald
 
Zurück
Oben