TIA HMI ändert PLC Variablen nicht (gelöst)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IPC477D 15" Touch PN/IE 6AV7240-3Bxxx-xxxx mit Advanced HMI. Angebunden über Ethernet per Switch
Ok, hast du denn auf dem Rechner überhaupt den Zugangspunkt "S7ONLINE" eingestellt?

Systemsteuerung => Kommunikationseinstellungen

Welche IP-Adresse hast du der Netzwerkschnittstelle des IPC zugewiesen bzw. hast du überhaupt eine zugewiesen?

Welche IP-Adresse hat der IPC, welche die SPS und welche dein PG?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, hast du denn auf dem Rechner überhaupt den Zugangspunkt "S7ONLINE" eingestellt?

Systemsteuerung => Kommunikationseinstellungen

Welche IP-Adresse hast du der Netzwerkschnittstelle des IPC zugewiesen bzw. hast du überhaupt eine zugewiesen?

Welche IP-Adresse hat der IPC, welche die SPS und welche dein PG?
Also Lösung des Problemes war: PC/PG Schnittstelle hatte keinen Adapter zugewiesen. Hab vorher noch mit SPS Programmierung gearbeitet und das war jetzt alles neu für mich. Danke für die Hilfe
 
Zurück
Oben